dimas_bog
Подскажите чайнику. Есть подстанция ТМГ100/10
Выход 400V 144,5А. Нагрузка по фазам 60а 40а 40а. В итоге имеем напряжения на 2 фазах около 210, а на третьей 250 вольт. Вопрос нормально это для этогй подстанции или все таки в ней какая то проблема. Заранее благодарен.
rosck
Без нагрузки напряжение какое?
dimas_bog
Без нагрузки 228 на всех ровно
ЛЕША
А где поводили измерения?
На самих шпильках 0,4кВ трансформатора или в другом месте?
dimas_bog
На шпильках
Roman D
Мерим мостом омическое сопротивление обмоток с обоих сторон.
dimas_bog
Насколько я понимаю мерить должна обслуживающая организация. Вызываем они что то проверяют и утверждают что все нормально-проблема в потребителях. Мне надо понять нормально
dimas_bog
Надо понять нормально ли при таких несимметричных токах такой перекос по напряжению.
Roman D
При нагрузке менее половины мощности такие провалы недопустимы... а, стоп!
Что там у нас по высокой стороне? Пару десятков км 10 кВ? icon_wink.gif
dmas_bog
Да нет. В центре города, хоть и небольшого
Гость
Какая схема соединения обмоток: звезда-звезда или треугольник-звезда? Трансформаторы этого типа могут быть как в той, так и в другой модификации. В первом случае - а хрен его знает. Во втором можно предположить плохой контакт в одной из фаз на стороне высокого напряжения. То ли на питающей линии, то ли на обмотке трансформатора, то ли на выводах. Последний случай - самый постой. Выведите в ремонт, почистите и протяните болты. Заодно и осмотрите смежные элементы.